※有幸入住森之郡這座會呼吸的森林城堡,大家一起建構幸福溫馨社區!※請先登錄本社區住戶成為會員,才能討論回應(請勿匿名)※迎接民國百年到來,敬祝大家新年快樂,闔家平安!!
社區討論版
快看看你們家的電燈配線!!
發起人 泡泡      2009-12-31 01:08:20 IP:118.165.84.***
最近新家剛完工,也準備要搬進來住,但是最近我男人發現家中燈具的配線怪怪的,無意間發現的,使用的配線不符合規定,用的是花線(容易走火的電線),這是建商介紹的裝潢公司幫我配的電線,當下看到使用花線他傻眼了,因為他本人是在醫院裡面做事,部門是做電機 有關於水電的,平時自己在做電燈配線,都是使用單心線2.0或是白扁線,這2種線都是屬於銅線,比較不會電線走火,安全也是國家法規規定的線,當我們發現使用的線不對,我們跟建商介紹的裝潢公司反應,他們的回答是,電線的安培額定容量在安全內所以是可以使用的,但是這不是重點,就算電線再額定容量內,但是電線本身的材質是有問題的,比較差,況且容易走火引起火災我們也把法規說給裝潢監工聽,但他的回答讓我覺得更誇張,說我們樓中樓也不在法規裡面,我心想那當初就跟我們說不能做樓中樓就好啦, 還要幫我們做!ㄘㄟˋ~~~如果有給建商介紹的裝潢公司做的屋主 請快去看看你們燈具的配線,不懂得的看是要問水電行還是問我們吧,我們也有朋友是專門做房子裝潢的水電你們可以問 http://chen711227.pixnet.net/blog
回應者:nekot      2010-01-04 10:14:26 IP:210.209.20.***
看了這些圖後.我放心多了

我的裝潢公司全部都用銅線
回應者:泡泡      2010-01-02 11:59:01 IP:61.228.242.***
是啊!!你說的沒錯 看無熔絲開關配多少額定電流 在搭配多少線徑 然後確認負載安培量多大 確保不會超過額定電流 這些都是需要注意的
其實我的重點是在裝潢公司使用花線 花線是比較不妥當的配線 也不是不能用 但是危險程度 一定遠比單心線來的還要危險 既然我們都是給建設公司介紹的裝潢公司施作 在不用花錢情況下 要求換好一點的線 也是理所當然 誰願意用材質比較差的銅線做配線 你說是不是啊??

多一份安全措施 也是多一份保障 這也是為了大家的安全為考量 你說是嗎??
回應者:一索男      2010-01-02 10:18:52 IP:123.193.0.***
不好意思, 不知道我的邏輯對不對, 我想比較安全的方式是確認提供燈具的無熔絲開關的額定電流, 然後檢查線材的AWG和額定電流, 以免負載短路了, 即使電線符合規定, 電線還是照樣走火, 無熔絲開關還是不會跳開來, 基本上應該是電線的額定電流要遠大於無熔絲開關, 不知道是不是這些都有規範了, 如果裝潢公司明知規範還亂搞, 那真該罵...
回應者:泡泡      2010-01-02 01:10:04 IP:118.160.235.***
你說的沒錯 電流過大是看負載側吃多少而定 即使是這樣也不能因為知道負載側吃多少就使用不當的電線 因為電流過大不單只有負載側 短路或是其他原因都有可能造成電流過大 電線用久是會氧化的 也沒人能確定燈具不會壞造成電流過大 這種事很難說 所以在任何事情都有可能會發生下 使用因該要用的電線做最好的安全是為了保護自己也是保護整個社區 以安全為考量才是上上之策
回應者:一索男      2010-01-02 00:45:12 IP:123.193.0.***
喔~!!大概猜出你說的花線, 應該就是那種絞線, 很多非常細的銅線絞成一把的, 不過我覺得會不會造成電流過大導致線才會被燒毀這很難說
電流會流過多少是跟負載吃的瓦數有關, 如果是一般電源插座, 如果用絞線我就很擔心, 我們不會那麼了解我們插的電器設備是幾瓦, 通常電器都是拿了插頭就插, 哪管他那麼多, 但是電燈就很明確了, 裝的是幾瓦的燈泡, 自己很清楚, 而且一定在任何時候都是在那個瓦數運作.
不過我可能要檢查一下我的燈泡瓦數和裡面的線徑了
謝謝你提供的資訊
回應者:泡泡      2010-01-02 00:02:08 IP:118.160.235.***
還有... 大家也要注意 電線外面一定要配軟管 不要裸線 因為未來電線用久了 為了安全有可能會換電線 這樣比較好施工 再來就是要隔絕謀些東西 畢竟是"電" 若電線皮有破掉接觸到東西 常起下來可能會漏電或是發生其他危險 所以會配軟管也是有原因的 大家要切忌唷
回應者:泡泡      2010-01-01 23:54:44 IP:118.160.235.***
圖中是2.0白扁線 雖然不是正牌但是會比較好 最好的銅線是單心線 2.0MM 電線上會寫太平洋 "正"字 這是最好的銅線 使用上會安全很多 為什麼裝潢的人會用花線 因該不用說 大家心理都明白 現在銅很貴 所以........ 一捲花線跟一捲單心線價差差很多.. 但是不管這樣安全才是最重要的 不能因為這樣就用品質差的東西來代替 所以大家快去檢查自家的燈具吧 目前裝潢的人已經幫我把線換好了 換單心線2.0MM 太平洋的 大家可以要求唷!!!
下面是我認識的水電行網址有問題可以到裡面流言
http://chen711227.pixnet.net/blog

他的相簿有施工圖 燈具用的都是2.0白扁線 可以參考看看

回應者:泡泡      2010-01-01 23:44:30 IP:118.160.235.***
我家中所有的電燈迴路 只有進門口配的線符合一般燈具配線 其他的都是用花線 但是這個單心線用的是1.6銅線 現在也很少在使用這種電線 因為1.6的單心線配合的安培容量是15安培的無熔絲開關 現在的新建房子都是按裝20安培無熔絲開關 要搭配2.0MM單心線 為何會強調 要搭配正確 原因是假如家中配的是1.6單心線加上20安培無熔絲開關 萬一電流過大電線過熱 可能無熔絲開關還沒自動斷電 1.6MM的單心線可能已經燒斷電線走火了 假設裝潢的人用的1.6單心線不是正牌的那就更容易斷 因為銅線係數不夠 還不到1.6MM 為什麼要配合2.0MM單心線就是這個緣故 因為銅線係數夠 就算不是正牌 也比1.6MM好很多 在電流過大時 無熔絲開關超過安培容量會自動斷電 2.0單心線還不會燒斷 會比較安全

回應者:泡泡      2010-01-01 23:27:07 IP:118.160.235.***
圖照的不是很清楚 花線大概是長這樣 電線上會寫50/0.18MM

50是線內幾股線 0.18是線的直徑

回應者:泡泡      2010-01-01 23:23:23 IP:118.160.235.***
這是建商找的裝潢配的線 花線如下圖

回應者:一索男      2009-12-31 18:27:22 IP:123.193.0.***
不好意思, 不大了解花線是甚麼?可以貼上照片嗎?
因為我是買廣告戶, 裝潢應該也是建商找的, 不過我沒有仔細拆開燈具檢查
回應者:nekot      2009-12-31 10:22:35 IP:210.209.20.***
當初本來我也有找建商的裝潢公司估價
想說會比較便宜,

後來還是找飽啦介紹的裝潢公司

因為找了幾家詢價,只有這家比較積極

雖然爆預算一些,不過至少材質跟品質可以要求的

插座的地線也有確實接上,

負責的設計師也很盡責,保固做的很好

日後有什麼問題一通電話,都會過來維修

一些瑣碎的追加也沒有追加收費

至於設計水準 因為設計圖是我自己畫的,

所以不清楚他們設計的水準

不過收價合理,算是合作愉快的裝潢公司

我看社區的樣品屋都一個禮拜左右就搭建完成