  提醒大家有關松下屋冷氣安裝要注意的事項   

冷氣安裝時,必須由後陽台再拉三組電源至室內機處,不然天花板封板裝潢完成後;一切就來不及了。會造成冷氣無法開機操作,解決辦法:只能重開天花板,重拉電源,花費金額龐大;偒神又傷財。附送一對三客廳室內機CS-A36C2商品說明書中冷媒配管型式錯誤,商品說明書為高壓二分管、低壓三分管;正確為高壓二分管、低壓四分管,此錯誤說明;若挑選是非素質優良,專業度不足的冷氣空調施工廠商,未查覺配管錯誤;會造成冷氣安裝廠商安裝冷氣時,所配之冷媒管型式與冷氣管處規格不符無法連結接管。配管錯誤會造成冷媒流量不足,影響冷度及影響冷氣壓縮機壽命。

同時空調商品說明書錯誤標示,致使配管錯誤,冷媒管無法與室內外機連結之現象。補救錯施:只能變更配管連結,室內外機處加裝二個大變小之接頭;後遺症為變大加裝後,會增加二個接點處,且此變頭連結方式是以鎖牙方式連結,若施工廠商素質不佳,鎖緊力道不足或力道過大皆會造成冷媒洩漏,冷媒施工不良現象,會造成日後冷氣不冷,時常須拆裝潢補漏維修之困擾,況且國際牌冷氣商品說明書中在提供松下屋住戶亦未說明所附送之冷氣機型配管之冷媒銅管材質;若是R410A冷媒之冷氣使用R-22冷媒管配管,會有冷媒管爆管之現象,因R410A新冷媒冷氣冷媒壓力較大,若使用R-22冷媒管配管,R-22冷媒管;管壁厚度只有0.6mm。而R410A新冷媒專用銅管;管壁厚度0.8mm。各位松下屋的住戶們,仔細想想若您的裝潢己完成,而埋藏於天花板內之冷媒銅管爆裂;後果會不堪想像啊!


回應者:小真      2009-02-20 09:30:43 IP:59.112.222.***
Dear Cashinf8r, 喔喔喔, 真的嗎? 這就怪了...可我的是2組1對2ㄝ. 真的好奇怪好奇怪喔. 我購松下屋的契約單上是2組1對2, 不過那時候業代自己也白目白目的搞不清楚, ㄧ會說1組1對3 +1組1對1, 後來契約是2組1對2.
我已經交屋拿到提貨單了ㄚ.確定是2組1對2. 不知其他添購松下屋的好鄰居拿到的又是哪一種冷氣?
回應者:cashinf8r      2009-02-20 09:24:15 IP:122.116.117.***
回覆 小真 於 2009-02-19 16:14:05 的發文內容:
您好阿 我想您說的冷氣是指--->遠雄贈送給之前買屋的冷氣(1組1對3,1組1對1). 提醒您, 這和部分住戶花錢另購松下屋的冷氣是不一樣的ㄛ!!希望大家不要弄混了
松下屋是兩組1對2~
您好ㄚ~我家也是買松下屋,可是契約單子上寫著是1組1對3,1組1對1的冷氣.........與您的兩組1對2不同耶!怎麼回事ㄚ???

回應者:cashinf8r      2009-02-20 09:22:36 IP:122.116.117.***
您好ㄚ~我家也是買松下屋,可是契約單子上寫著是1組1對3,1組1對1的冷氣.........與您的兩組1對2不同耶!怎麼回事ㄚ???

回應者:小真      2009-02-19 16:14:05 IP:59.112.222.***
您好阿 我想您說的冷氣是指--->遠雄贈送給之前買屋的冷氣(1組1對3,1組1對1). 提醒您, 這和部分住戶花錢另購松下屋的冷氣是不一樣的ㄛ!!希望大家不要弄混了
松下屋是兩組1對2~