消防.機電設備初步缺失報告書 (100年11月8日止)
一.自動警報設備設備
⋯⋯ 1.多個迴路斷線信號(大基地大廳)
2.總機螢幕故障無法顯示(小基地)
3.多個迴路斷線信號移報至大基地移報機
4.B1F機車車道差動感應器及B1F下B2F車道差動感應器,測試不動作
二.撒水泵浦設備(大基地)
1.泵浦馬達有洩壓情況
2.各棟11樓以上自動警報逆止閥壓力開關均未設定標準壓力值
3.D棟14樓自動警報逆止閥主閘閥未全開
4.部分自動警報逆止閥主閘閥關閉
三.泡沫滅火設備設備
1.地下室泡沫滅火設備均未設定標準壓力值,蜂鳴器不動作
四.地下室通風設備
1.部分進排風控制開關箱均是關閉狀態
五.滅火器設備
1.各棟部分滅火器置放架標示牌故障
2.D棟2樓缺滅火器置放架1組
六.自動閘門排煙設備
1.各棟部份進.排煙閘門面板電源指示燈故障
2.A棟13F電梯口偵煙感應器測試不動作,閘門未開啟
3.A棟5F電梯口偵煙感應器測試不動作,閘門未開啟
4.A棟1F自然排煙窗測試不動作未開啟
5.D棟15樓右梯偵煙感應器測試不動作,閘門未開啟
6.A棟10F缺排煙開關面板
七.室內消防栓箱設備
1.D棟15F14F馬達啟動指示燈故障.14F線路脫落
2.C棟9F手動報警機線路脫落
3.E棟14F手動報警機故障
4.A棟B3F消防栓箱手動報警機缺蓋版
5.A棟15F缺2 1/2”瞄子1支. 2 1/2”水帶1條
6.C棟1F缺1 1/2”及2 1/2”瞄子各1支.12F缺2 1/2”水帶1條
7.D棟4F缺1 1/2”瞄子1支
8.B1F151號車位旁及B1F146車位旁消防栓箱缺瞄子1支
八.公共走道.梯間照明設備
1各棟部分樓層燈感應器故障無動作或常亮
2.D棟1F燈組燒毀故障
3.C棟1F1迴路燈組電源與緊急照明燈電源接錯導致燈組動作錯誤
4.B棟壁燈線路短路
5.A.B棟矮柱燈線路短路
6.部分樓層缺開關面板
7.健身房地板插座因漏水燒毀
九.緊急照明,標示設備
1.D棟1F迴路緊急照明燈組電源與走道燈組電源接錯導致動作錯誤
2.D棟7F緊急照明燈上漆
3.部分避難方向燈,緊急出口燈,緊急照明燈故障
4.B3F18號車位前上方緊急照明燈掉落
十.污廢水設備
1.排水泵浦控制盤關閉
十一.建議事項
1.全區緊急逃生梯原設計均無配置緊急照明燈組.如發生狀況緊急逃生時.僅能依靠樓層指示燈之亮度照明.建議考量是否加裝緊急照明燈組更多

回應者:lingin      2011-11-29 11:32:15 IP:60.250.95.***
如果照主委說的「他在不知情的狀況下完成數量點交....」,這部分有兩項涉及法律層面:
1.不知情情況下點交,且不知道這屬公設點交,那就應該請興富發出面說清楚,否則可能涉及詐欺、背信等...刑責,建議主委可以興訟,或由管委會發文請興富發說明。
2.點交設備似乎並非主委權責,有管委會,所以並非1人點交就代表完成,應該由管委會追認才行,且文件上似乎沒有監委蓋章,文件法律效力就有問題,這部分也應請興富發說明,避免人謀不臧等情事發生。
興富發為上市公司,建議管委會應發文主動聯繫,相信該公司不會不顧公司形象才對,再不行就委請區域立委協助調解,最不濟也只能打官司了。

居家情報

材質變化×療癒系豪宅,回家就有... 超實用小宅 吹起流行風 讓人眼睛一亮的「清爽居家」設計

本週熱門社區