發起人 ecnomics
2010-11-03 22:19:48 IP:61.224.172.***
上各網站查詢,整理出以下幾點
冷卻水塔是屬於低頻噪音源~
進行低頻噪音源(20Hz至200Hz範圍)噪音檢測時,為避免室外風速等因素嚴重影響檢測之正確性,低頻噪音源測定,依法須於陳情人所指定居住生活之室內地點測定,並應距離室內最近牆面線1公尺以上,應以關閉門窗狀態下測定之,而室內其他噪音源若影響量測結果者,得將其關閉暫停使用。
目前環保署所訂定的低頻噪音,因為很容易受到環境噪音的影響而誤判數值,所以目前的低頻噪音“只能”在陳情人的生活起居環境內來做量測,且量測時稽查人員會要求一些會影響到測量的電器先行關閉。因為是要在陳情人家中做量測,所以陳情人在申訴的時候“一定”要留下聯絡方式,否則環保局有權以一般噪音案件處理之。這就是很多人會反應沒有開罰的原因,因為陳情人沒有留下連絡方式,稽查人員只能用一般噪音案件處理。
再來講一下稽查人員到家中量測的程序,網路陳情的話,“務必”要留下連絡方式,且稽查方式要選會同稽查,則稽查人員在接案件後會以電話先行連絡,再確定時間到府量測噪音源的噪音值;若是以電話陳情,當客服人員有要留下連絡方式時,“一定”要留,才能讓稽查人員有連絡的方式。當稽查人員到達現場後,則會尋問案件的內容,然後量測噪音。持續8分鐘以上判定有無超過當地噪音管制區的標準。如有任何問題都可以當面尋問稽查人員,他們都會很樂意解答的
會由管委會來檢舉,但可能要到鄰近隔壁冷卻水塔的住戶之住家進行測試,可能有機會符合超過噪音標準以迫對方改善! |