發起人 Chris馮先生
2012-05-02 10:58:40 IP:211.75.120.***
最近發現H1~6 E7~12的公共用電箱被人動手腳
原本設計的漏電保護線路 有兩路被中斷
後來根據宋先生訪查 發現是疑似道路施工單位不慎
將柱頭燈線路造成些微漏電 保護線路啓動斷電
經住戶向施工單位抗議後 施工單位所做的便宜行事的解決
請各位住戶注意 此做法會有以下後遺症
1. 漏電保護功能被取消 公用電費會激增
2. 線路要承載20安培漏電才會斷電 容易造成觸電危機
3. 若有漏電短路未達20安培 整體線路會很燙 容易造成過熱火災風險
希望住戶不要任意答應施工單位的便宜行事的做法 有問題多向眾住戶討論
|