社區B1變亮了
發起人 老實說      2010-02-11 20:47:47 IP:111.251.104.***
今天(2月11日),很高興能為社區出點力.在楊總幹事的協助之下與廠商接洽將地下室B1電動門口裝了兩盞T5型的工事燈做為測試使用.不知各位住戶有留意到否.這裡也附上圖片讓住戶也參考一下.請各位住戶多多發表意見.我將儘我所知與大家互相交流.更換前照度為37LUX;更換後為114LUX.照度多增加67%.原耗電為48W;更換後為30W.省電37.5%.

CNS照度標準-停車場:標準值為75-150LUX之間
回應者:正負2度C      2010-03-06 11:34:06 IP:111.251.100.***
回覆 正負2度C 於 2010-03-06 11:32:08 的發文內容:
我姐家(地下停車場)照片:在桃園市中山路1000號-武陵高中對面-寶祥縣寶地下室改省電燈泡燈座鎖在原T8工事燈燈座上照片.
個人感覺超級的醜/超級不美觀.且又暗又危險.
補照片檔

回應者:正負2度C      2010-03-06 11:32:08 IP:111.251.100.***
我姐家(地下停車場)照片:在桃園市中山路1000號-武陵高中對面-寶祥縣寶地下室改省電燈泡燈座鎖在原T8工事燈燈座上照片.
個人感覺超級的醜/超級不美觀.且又暗又危險.
回應者:正負2度C      2010-03-06 11:19:36 IP:111.251.100.***
昨天99/03/05到我姐姐家地下停車場用28w省電燈泡所拍的照度:
僅21LUX.如果社區地下停車場也用省電燈泡,後果將不堪設想.
21LUX一樣是28W,跟目前T5燈管一樣28W.T5卻有114LUX的照度.相差甚遠.所以請就不用再考慮用省電燈泡的方案了.
我建議不然要省乾脆就保持原狀換T8的40W燈管,至少還有50-60LUX的照度,要不然要省又要亮非選T5囉!

回應者:老實說      2010-02-11 20:58:49 IP:111.251.104.***
增加 CNS照度標準 圖片

原 T8為37LUX
換 T5為114LUX 增加了67%的照度,也達到標準值以上的範圍.

回應者:老實說      2010-02-11 20:51:12 IP:111.251.104.***
加入更換後圖片:

原為 T8工事燈40W*1
換為 T5工事燈28W*1