社區討論版
裝潢與一般分享
發起人 Jo      2009-08-26 12:59:42 IP:61.64.130.***
1.本社區的冷氣出水口好像都留不對,所以有要裝璜跟裝冷氣的人,應該請冷氣師傅幫你把出水口位置改過,不然日後容易造成堵塞影響冷氣壽命。
2.美化消防管線的蓋子,可以請裝潢的師傅幫你們買,我們那時是裝燈具的師傅幫我們買的,一個50大洋!
3.油漆後,可以請師傅留一小罐的油漆下來,等傢俱都定位後,再做修補的動作。
4.退裝潢保證金,帳戶資料給物管後,2~3天後請直接向名軒查詢,以利後續動作順利進行。(8292-2288~~按9接總機請她幫忙轉給退款部)
5.水電費的退款,直接交給名軒的櫃台辦理即可,也請2~3天後向名軒查軒。(8292-2288~~按9接總機請她幫忙轉給退款部)
6.申請變更自用住宅,可以將資料交給名軒辦理或自行辦理,因為我們是同時申辦2個地方,所以是自己將資料備齊後,寄給台北縣政府稅捐稽徵處,1~2個星期就會下來,大家可以上網看看囉!
以上小小分享,歡迎大家補充更多資訊~感恩喔!!!

回應者:大腸麵線阿米GO      2009-08-26 22:43:20 IP:119.77.206.***
我們是找認識的:幫忙裝的…所以他一來就說這出水口會有問題。

他是來幫拉線的。說叫我裝冷氣的來要跟他說。

也要先講好。省得被坐地起價。叫我要注意。尤其是客廳的最嚴重

後來我想說…就讓他幫忙裝好了。就推掉那邊委外的
回應者:Jo      2009-08-26 20:52:17 IP:114.24.133.***
這個問題比較專業一點 我們不是師傅 沒辦法直接回答你 我們2房的3台室內機 出水口位置都改過了 因為師傅一來看 就說位置不對 會堵塞 也建議我們不要把天花板開一個洞 再將冷氣放進去 因為冷氣必須要留一個迴風的空間給它 所以我們的管路是埋入式 冷氣是直接掛上去的 所以你可能要跟你的師傅好好討論一下 記住 不要找揪感心那一家 因為他們委外的師傅根本就不會告訴你出水口有問題 他們是多一事不如少一事
回應者:大腸麵線阿米GO      2009-08-26 19:47:58 IP:119.77.206.***
當初在安裝的時候。出水口都改過。如果蓋天花板的話常常會…出水孔容易在冷氣之上。所以當初在安裝時。師傅就說。建議小改一下再接。才不會漏水
回應者:earnest      2009-08-26 16:16:37 IP:124.219.16.***
我的經驗是這樣的 :
在我裝好冷氣以後 , 使用過後兩天
赫然發現客廳冷氣在滴水!而且滴的很嚴重
還把裝潢的漆都給滴掉了
我氣沖沖的與賣冷氣的老闆連絡後
他們請施工人員來檢查後給我的答覆是這樣的 :
我的冷氣排水口是平的 , 沒有向下傾斜的角度
所以冷氣的水滴不出去
最後是冷氣施工人員幫我把排水管伸到最裡面後,
還幫我貼了好幾層膠帶封起來
水才沒有再露下來 , 當初我以為是施工人員跟我畫虎蘭
現在才想到好像冷氣排水口真的有點問題


另外還有撒水頭前後高低不一致的問題也把我搞的快瘋了
最後只好把天花板挖一個小洞 ,
好讓露不太出來的灑水頭露出來

回應者:dr.eamside      2009-08-26 13:28:36 IP:220.130.189.***
請教一下,冷氣出水口有何不對嗎?這個要如何看呢?可以更詳細的說明一下嗎?

居家情報

材質變化×療癒系豪宅,回家就有... 超實用小宅 吹起流行風 讓人眼睛一亮的「清爽居家」設計

本週熱門社區