《 社區討論版 》 |
家中插座配電問題 |
發起人 1208wei
2009-10-11 14:39:48 IP:118.167.154.*** 我們家是3房的.請問有人將插座回路重新配置ㄇ 問題-(客廳的插座)+(主臥房插座+(2間浴室插座)+(一間房間插座) 是同一回路.難道沒人發現嗎? (若開2台電腦+2台電視+電磁爐)這樣使用安全嗎? 有人能回應我問題嗎?謝謝^^ 備註-配電箱5.5的線接到電視的那個插座之後都是用2.0的線 |
|
回應者:Tony
2009-10-13 01:06:30 IP:203.67.107.***
請大家用此智邦問題反映EMAIL檢舉他 home@corp. |
|
回應者:m524560
2009-10-13 00:10:01 IP:122.116.13.***
尚格窗簾… 提供您2009年最新目錄(國內或進口)供您參考 就是要讓您的家花最少的錢,卻擁有最時尚又有格調的窗簾~~ 我們擁有專業的設計人員 精 細的車工與安裝施工~ ~ 以及 完善的售後服務~~ 台灣工廠直營 並非大陸貨 一年保固期 100%台灣製 服務項目: 極緻窗紗、羅馬簾、家飾窗簾布、防光窗簾布、防焰窗簾布、 橫式鋁合金百葉窗、各式百葉窗、捲簾、木竹簾、拉門、 各式軌道維修等等… 免費到府丈量、設計、選樣、估價、安裝… 提供一年保固期,免維修費、免零件費、軌道故障維修時,免費提供零件服務及全戶窗簾免費健診。 100%台灣製。 服務人員:謝小姐 電話:0955-524-819 |
|
回應者:1208wei
2009-10-12 23:53:17 IP:118.167.155.***
|
|
回應者:黑皮的家
2009-10-11 15:32:32 IP:218.161.38.***
2.0的線所能承載的大約是30安培,一台電磁爐約1000瓦為9.09安培 兩台電視約300瓦約5.4安培兩台電腦約400瓦約7.2安培上述總安培數為21.69安培 應該在安全範圍 計算公式 A=W/V A=安培 W=瓦數 v=電壓=110v |
|