下大雨冷氣排水倒灌
發起人 serena      2011-06-28 22:47:24 IP:58.114.240.***
不知有沒有人跟我遇到同樣的問題?
最近下大雨,我家餐廳的冷氣,先是出現很大聲的排水管空氣的噪音,然後過沒多久,就滴水了,而且是滴到要拿水桶接的那種.
冷氣裝配的人員說是因為建商的排水有問題,以致於把雨水都灌入家裡的冷氣排水管中了,是這樣的嗎?
如果是,也許有人跟我一樣
因為當時冷氣並未開啓,而且一定是要大雨才會,小雨就沒了,我想想冷氣公司說的有道理,所以問問看有沒人和我同樣困擾?
回應者:serena      2011-07-15 11:57:16 IP:60.250.83.***
好啊!不過要下大雨時才有聲音哦,下完了就沒了!
昨晚忽然的大雨,才下十分鐘,我就聽到聲音了,再來就是滴了二杯水的量了...唉!!
回應者:tph0801      2011-07-13 13:38:43 IP:210.71.212.***
我姐的房子是六樓但因人不在國內,所以也不清楚有沒有這樣的問題,要等到下大雨後才能我再進屋聽聽看
回應者:serena      2011-07-06 22:22:11 IP:58.114.240.***
今天晚上16樓的先生打給我,告知我他也有聽到水管發出的聲音了
這聲音來自餐廳和客浴之間的牆裡,也就是原來建商預留給餐廳裝冷氣的排水孔,不過他因為冷氣就在那面牆上,所以並沒有滴水.
這件事印証了我的預測
我們的排水孔接在雨水的排水管中,當遇到下大雨時,地底下的排水管也充滿了各處滙流而來的雨水,所以上面的雨水沖下來時,如果遇到地下的排水管已滿,則管中的空氣無處可去,這個聲音就傳導到了各個冷氣排水孔中.
而我因為將冷氣位置換位,排水管接長一些,致使空氣壓縮的聲音回傳到冷氣之中,也特別大聲,再來就排擠了原本留在冷氣管線中未排完的冷卻水,就這麼滴下來了.
所以,越低樓層的應該反而聽不到聲音,高樓層反而比較會,當然如果有裝修蓋住也會小聲點.
我會找建商工務單位想想辦法能不能補救.就算沒滴水,那聲音也挺大的

回應者:kitty      2011-07-06 18:00:46 IP:61.219.141.***
OK
回應者:serena      2011-07-06 09:01:57 IP:60.250.83.***
謝謝你,我收到你的留言了
昨天設計師來跟我討論可能的原因跟各種解決的方式,所以沒開機
22樓也有簡訊告知他們沒有這問題
如果方便,我找個晚上時間過去拜訪
謝謝你



回應者:kitty      2011-07-06 08:14:24 IP:61.219.141.***
若有需要,歡迎來家裡看看!

回應者:serena      2011-07-05 23:14:59 IP:58.114.240.***
謝謝你的回應
我現在也只是和冷氣及水電一起猜測可能原因
所以很須要各位的狀況
我雖沒有更改排水孔位子,但是有把冷氣拉長到對向,以免一進餐廳就看到冷氣,所以如果大部份的人都沒有這問題,那很可能是因為我拉長了排水管,反而造成了虹吸現像.
我還須要更多的資訊,現在反而很期待下大雨啊
因為這種現在只在連續大雨才會發生
無論如何,你是第一個回應我的
真是好鄰居啊!!
感恩....
回應者:kitty      2011-07-05 20:27:29 IP:125.228.145.***
我是三樓的鄰居,今天收到您的傳單才知我們住在同一棟,我搬進來已經快一年多,我也沒有修改裝璜
和您不同的只有冷氣口的位子不同,也是用遠雄的排水口,排冷氣水,
可是我沒有發生您提的狀況(聲音也沒有)
不過您是否要
1.再確認排水孔是否暢通?
因為我剛交屋不久,發現主臥室廁所天花板出現一個洞,詢問遠雄工務才知,原來是四樓的水管不通,所以......
2.管理中心其實不會了解類似的問題,建議直接找遠雄工務或客服,比較容易找出問題

回應者:jeffsk      2011-07-03 01:13:48 IP:111.243.49.***
建議打0800-033-666遠雄服務電話,請他們派人檢查。
如果要拜訪住戶,也請直接和住戶聯繫。
回應者:serena      2011-07-02 22:34:33 IP:58.114.240.***
有影片,我用手機拍了下來
我在7樓,近日會請問管委會我上下樓是否有住戶同意我拜訪一下,請教他們有沒有相同問題,方便找答案
回應者:kimula      2011-07-01 04:08:46 IP:61.62.94.***
有照片嗎 大概是幾樓呢
冷氣排水管的高度 如果是外面下雨造成'倒灌' 應該不是滴水 而是溢水 比你低樓層的應該全部都會遭殃
漏水真是很麻煩的事情 祝福你能找到原因順利處理
回應者:serena      2011-06-30 11:15:32 IP:60.250.83.***
謝謝你
因為冷氣施工告知,遠雄在蓋時,早已幫大家把每個空間都留了冷氣排水孔,他們只要接好並測試排水無問題就可以
所以做好到目前沒下大雨,我都一切沒問題,
沒想到近日連日大雨,我竟然出現了因雨太大,先有風切聲入水管,再來是滴水,而且持續幾小時
現在不管是誰的狀況,看來我都必須要拆掉部份裝潢才能解決問題了
很頭大...
回應者:barbus320      2011-06-29 16:55:43 IP:220.135.93.***
找一家專業的施工廠商來看看現在社區入住那麼多戶不曾聽過,聚我了解管路是分開的