請問有人更改過屋內配電線路嗎?
發起人 Brian      2010-01-24 00:40:34 IP:114.36.221.***
小弟近日發現遠雄在配電箱與屋內電力線路的配置,
是把同一房間(區域)的插座都拉在同一個無熔絲開關上,
例如主臥房共用一個20A的無熔絲開關,
這樣的設計實在不太方便,只要兩個高耗電電器
(例如電暖器和吹風機)在同一間房間內使用,
就會跳電!我以前家中的配電,同一房間插座會分屬
不同的無熔絲開關。
不知道有沒有芳鄰有更改過配線的?

回應者:Brian      2010-01-25 19:43:06 IP:114.36.201.***
感謝您的建議,
無奈小弟的裝潢已近完工,
而且也是用您提到的「蛇管」施做方式,
只好再跟設計師討論看看了∼

感謝

回應者:WTTW      2010-01-24 13:29:48 IP:114.39.27.***
回覆 Brian 於 2010-01-24 11:35:22 的發文內容:
更正一下,剛剛發現是15A的無熔絲開關,
整個房間連浴室才15A會不會太小啊
而且遠雄還沒有在浴室加裝漏電斷路器,
萬一馬桶旁邊那個預留的插座漏電不是很危險?
科技來自於人性,貼心的設計是得看自己的需求與考量,遠雄的電氣管線配置,是有依照[建築法規&電工法規]施作,但無法盡如人意,給您我自己家裡的改變裝置模式,供您參考:
1.馬桶旁的插座,改成有遮蓋式的,就像我們在熱水器旁邊的插座一樣,可避免液體直接噴濺,減少漏電感電的危險。
2.房間內的插座,原則上以雙開路X2,如有要增加,則再從配電箱中拉一迴路增設(再加一無熔絲開關),15A是小了一點,一般可以用20A(但是這是上限值喔)
您府上裝潢完成了嗎?如果裝潢已完成,拉線就要有技巧了,因為很多裝潢的設計為求效果,常常會使用大量的""蛇管",也就是褶皺軟管,這種軟管不好穿線,要注意!
一般裝潢水電的施工,也有分等級,往往因為成本考量,多採用分頭[[串聯]]的方式配線,如果你有三用電錶,就可以量的出來哪顆插座離配電箱線路較近,哪顆較遠,這可以從交流電源項目(ACa)看的出差異,線路的距離越長,其中電線本身所產生的阻抗會越多,阻抗一多,電壓和電流會有稍稍的衰退,就像是一根水管中如果有阻礙,會影響水流量,是同樣的原理。
如果會常常有無熔絲開關跳電鬆脫需復歸的現象,那便是有[[串聯]]過多的接點,造成一個迴路需要負擔多頭輸出,這個要優先考量處理,因為若是無熔絲開關疲乏或是故障,輕者插座和插頭毀損,重者會造成電線走火,風險很高!
回應者:Brian      2010-01-24 11:35:22 IP:114.36.201.***
回覆 WTTW 於 2010-01-24 02:01:53 的發文內容:
一般室內配線用的2.0mm單心銅線,其額定電流為20A(安培),所以簡單來說,連接至該分路之"所有"電器的"總電流"不應超過20A,或者說"總功率"不應超過110Vx20A=2200W=2.2kW.
如果你要加大功率的輸出電流量,那就要連同無熔絲開關(更換25A附帶過載保護器)以及電線都得更換,一般說來會以3.6mm的絞線為主流,但是費工費時,因為整個有關這顆無熔絲開關迴路的電線都要重新拉過,給您做參考。
更正一下,剛剛發現是15A的無熔絲開關,
整個房間連浴室才15A會不會太小啊
而且遠雄還沒有在浴室加裝漏電斷路器,
萬一馬桶旁邊那個預留的插座漏電不是很危險?

回應者:WTTW      2010-01-24 02:01:53 IP:114.39.33.***
回覆 Brian 於 2010-01-24 00:40:34 的發文內容:
回應者:愛哈佛的住戶      2010-01-24 01:16:53 IP:118.165.131.***
這在做客變時,可加幾個單獨迴路的開關,當初,也是考慮到,若同時用幾種吃電的電器,可能會超過電力負荷,所以,我在廚房有加裝一個單獨迴路的開關,但是,就是要加錢嘍!如果,現在再加,不知會不會很麻煩?
回應者:Brian      2010-01-24 01:05:57 IP:114.36.221.***
之前有一次到物管辦公室,正巧看到有住戶跟總幹事反應
使用電暖器的問題(好像是跳電或是插座熔毀,不是很確定)
當時不以為意,沒想到自己也遇到跳電.....