發起人 ukevinu
2010-03-30 00:05:22 IP:122.116.1.***
...從其他網站得到的訊息...很有用
不曉得有沒有芳鄰同樣感覺,
我們社區低樓層的水壓實在是不小?
剛搬來的時候,就是因為一打開水龍頭,
廚房或洗臉台的水花很容易濺的到處都是,
因此拿了把一字起子將每個水龍頭底下的
水流調整鈕都調小一點,情況才比較改善~
只是這樣的調整,卻沒辦法改善水龍頭在
某個流量開度的時候,會有嘶嘶的水流聲~
於是今天找了一下關於這種聲音的解決方式,
發現目前低樓層通常都會有“減壓閥”這個東西,
將浴缸上方的維修口打開,就可以看到了!
仔細一看我們家的兩個進、出水閥,都是設定在與
旁通管平行的位置,而且進、出水壓力錶都在
5kg/cm2的地方,這樣表示進來的水不會經過減壓閥,
直接就從旁通管過去了,難怪覺得水壓很大~
動手將進、出水閥各轉90度,讓它們與進、出水管平行,
然後再調整減壓閥上的六角螺絲,就可以看到出水壓力錶
的壓力慢慢降到設定的位置了~一般來說,大約是設定在
2.0~2.5kg/cm2的壓力就行了,而打開水龍頭時會再降到
1.0~1.2kg/cm2左右!
經過這樣的調整之後,浴缸那個龍頭的水量不管怎麼調整,
牆壁裡的嘶嘶幾乎已經是聽不見了,而且也有一個說法是:
如果水壓過大時,經年累月下來水管容易受損漏水、
也比較會有水錘的現象!
試著調整看看,也許會有不錯的效果喔~
分享給各位^^ |