《 社區討論版 》 |
【轉載】揚水幫浦無法揚水的原因有那些? |
發起人 E棟pcman
2012-09-05 15:51:46 IP:114.34.184.*** 【轉載】揚水幫浦無法揚水的原因有那些? 【新網站介紹】 台北市公寓大廈都市更新之老屋拉皮小百科 ※ 社區整建維護專屬網站:http://www.tmm.tw/ 本文轉載自徐春福老師「華人機電產業平台電子報」及「建築物設備維護管理」專書 該作者為崔媽媽於台中市文山社區大學「公寓大廈公共事務課程」之機電設施設備講師。 e-mail:service@goingnet.com.tw,jack@goingnet.com.tw 華人機電產業平台: http://www ∼ 轉載文章不代表崔媽媽基金會立場,特此聲明 ∼ 當幫浦無法將水打到上水池時,除了幫浦本身損壞之外,也有可能是其他原因所導致,建議做以下查證: (1)逆止閥是否損壞: 目前幫浦皆為兩只,在幫浦的出口管路上裝置逆止閥,兩組逆止閥後端的管路連接在一起成一支管路送到頂樓(如下圖)。若b逆止閥損壞無法閉合,同時A幫浦啟動時,此時水會由A幫浦進入,再經由已損壞無法閉合的b逆止閥,從B幫浦短循流出(當a逆止閥損壞時亦同),查修時可採用該方法即可判斷逆止閥是否故障。 地下室蓄水池 (2)池內管路裂開或脫落: 目前污廢水幫浦或是揚水幫浦池內管路施工,有一部份仍採用PVC塑膠管,時間久了容易裂開或出現脫落之現象。 小叮嚀 管路最好採用不鏽鋼管施工,可避免裂開、生鏽或脫落。 (3)漏電導致漏電斷路器跳脫: 會有此情況發生是因池內電線接頭沒有處理好,在更換池內幫浦時很忌諱有接頭,雖然採用防水膠帶多重纏繞,但還是有可能進水(擴散原理),因而漏電致漏電斷路器跳脫。 小叮嚀 建議採購幫浦的時候,要選擇在幫浦的出線端有防水裝置措施(比較高品質的幫浦都有裝設),同時依據現場的需求,幫浦的電源線出廠前就應要求加長,線路的長度要能拉到池面上,接線點在池面上,可避免水氣滲入電源線。 (4)池內電線斷線: 污廢水池的池內骯髒、雜物多、濕氣重,導致池內電線容易腐蝕、裂化而斷線。 (5)幫浦反轉: 有時候幫浦更換完成,雖然水有排出(打上去),但不一定就是代表「正轉」,這種情況通常發生在馬達剛更換完成時,施作人員於安裝馬達時,因電線相位順序錯誤,造成幫浦反轉,影響水量。 小叮嚀 幫浦正轉水量較大、反轉水量小。 (6)幫浦欠相: 這並非幫浦本身品質的問題,而是電源側的無熔絲開關、電磁開關外部接點(或是內部接點)接觸不良、或是螺絲鬆動,使其中一條電線「斷路」,造成幫浦欠相運轉而燒毀。 (7)過載保護器跳脫: 會造成過載保護器跳脫,有可能是池內出了一些狀況(如幫浦葉片卡住了…等),或過載保護器使用規格不符合、調整錯誤;另外幫浦快要損壞了,如線圈絕緣不好或軸承損壞等,也會造成過載保護器跳脫。 (8)三相電流是否正常: 有時候電流不正常來自於電壓的不正常,供電電壓偏高時自然的電流就低於標示牌的電流,三相電壓不均勻時,會造成三線電流的不均勻。或是幫浦本身出了問題也會造成電流的不正常(如漏電、線圈絕緣劣化、軸承磨損、葉片卡住、葉片磨損…等)。 (9)絕緣是否正常: 當發現幫浦有異狀時,應用高阻計進一步瞭解幫浦絕緣是否劣化。 更換污廢水或揚水幫浦注意事項有那些? 注意預防漏電。 進入池內前須先送入新鮮的空氣,避免沼氣中毒。 注意電線相位順序,避免幫浦馬達反轉。 打開人孔蓋進行維修應做好警告標示。 選擇恰當之幫浦(太大或太小都不符合經濟效益),施工安裝的時候要有「固定架」,預防運轉時滑動。 施工污水池之後,衣物要消毒避免病菌感染。 |