社區討論版
目前看到的部份缺失資料
發起人 小同      2009-10-21 17:25:40 IP:220.130.26.***
先貼一些上來,晚上會把印出來的書面資料交給管委們,辛苦哩∼

缺損應修補項目:
• 電梯門片有許多敲損缺損,且為非防鏽材質,應向建商要求進行更換。
• 地下二樓車位 138、139之間,仍有一處滴水。
• D棟地下二樓梯廳電燈尚未修復。
• 一樓兒童閱覽室地板墊子下,明顯凹凸不平,應修繕平整。
• D棟一樓梯廳吊燈有缺損。
• D棟一樓梯廳牆面膠帶,不知道用處為何,貼的很醜。
• D棟電梯常有無法關門情形,應請電梯公司調整。


建商設計不良應改善處:
• 電梯長開門三分鐘時間太久,應改為30秒。
• 車道警示燈與反射鏡位置重疊,燈亮時會完全看不到反射鏡。警示燈位置應適當遷移。


建商未施作,應補施作:
• 垂降逃生設備除應清點數量外,若該樓層住戶同意設置於合法位置,建商應負責裝設施工。(含支撐柱、逃生指示燈、逃生繩索)
例:假設大樓外側花台為合法可設置位置,且該層所有住戶皆同意設置於某戶家中,則建商應負責此逃生設備之裝設及逃生指示燈。
• 應設置各住戶門牌及大樓門牌號碼。


應要求建商負責事項:
• 部分住戶進行浴廁工程時,發現地面未作防水,應要求建商明確提供漏水保固。
• 檢核地下公設區的防潮防濕設計,牆面是否有防水,並向建商提出防水保固要求。
• 檢核車道門問題及保固,以確保不會時常損壞。
• 要求建商明確提供室內地磚保固。


其他可要求建商處理事項:
• 要求建商確認達觀與雅緻中間機車停放問題,並要求建商製作禁止停車告示牌。
(告示牌應小尺寸多個,放置於達觀與雅緻間、達觀前面馬路旁植栽上)


其他事項:
• 一樓警衛處應設置一線電話以供住戶聯繫,另每月追蹤帳單以控管使用。
回應者:Jocelyn      2009-10-28 15:31:24 IP:192.5.246.***
還有車道的每層樓要加註明樓層,還有出口方向指示
回應者:Dennis      2009-10-23 15:47:39 IP:59.120.22.***
補充兩點.

D楝電梯在低樓層會有輕微抖動情形, 雖不嚴重, 但不正常.

停車場車道 B1--B2 過於傾斜, 且有角, 長期行走對不但不舒服且會影響汽車底盤.


回應者:fourtailsc      2009-10-21 21:51:40 IP:203.73.11.***
C棟一樓電梯旁的玻璃窗,似乎沒有保全設備,若真如此,應要求建商加裝
回應者:Daniel~小丹      2009-10-21 20:10:54 IP:114.36.150.***
D2棟14F的走道,牆面大理石有破損!
請問別的樓層有嗎?

對講機只能看到後方中庭
能改到看大廳警衛嗎?
或增設一個監視器看大廳∼方便知道誰來!
(順便監視警衛∼哈哈)

居家情報

材質變化×療癒系豪宅,回家就有... 超實用小宅 吹起流行風 讓人眼睛一亮的「清爽居家」設計

本週熱門社區