發起人 kent.tsao
2008-08-26 23:36:24 IP:61.64.80.***
在一次偶然的機會看到了這樣的商品,小弟剛好在社區擔任委員的機會就順便提出這個改裝的建議案,由於我們社區戶數將近220戶算是中大型社區隨處都可看到逃生指示燈,這些傳統燈具終年不熄可真是名副其實的吃電小怪獸,經過統計將近700多盞一年電費將近11萬台幣如果能換上節能的LED那將可省下一大筆費用,再加上最近這一波油電調漲使的社區成員們大家都有節能的危機意識,這個改裝案便非常迅速的獲得管委諸公們的同意順利通過,算一算總共投入經費24萬預計第一年就可以節省將近八萬八千元的電費省電幅度高達85%( 減碳3.1公噸 ) 。 第2.5年投入的經費就可回收,一般LED壽命也有3~5年看來每年都可以節省一大筆經費,由於是改裝套件原有的指示燈外殼全部保留只更改日光燈的部份所以沒有造成二次污染也算是為環保盡一份心力,另一個是更換地下停車場恆亮的傳統T8日光燈40w換成T5燈管28w總共有400盞,並且找到轉換套件也是一樣保留原來燈座只更換安定器及燈管部分反正就是盡量花最少的錢就達成省電的目的,而且亮度還從2100流明提高到2900流明,順便利用這個機會參加台電舉辦的節能競賽凝聚大家的共識找出社區可以節能的方法。
在此詳細的解釋依下節省17萬塊的詳細計算方法:
一般社區的公共用電是以契約容量計算 有點像行動電話的月租費平均1度電大約$1.8,而一般家庭所計價的電費比較貴分冬季與夏季平均約為 $2.8~3.5 。
1盞逃生燈具大約節省 8瓦 w
8w*24Hr/1000= 0.192 ( 1盞燈具1天節省的度數)
0.192*365天*700盞*1.8電費 = 88300 (一年省下來的錢)
700*$ 350 = $245000(投入經費)
0.192*365*700*0.638 = 31公噸(一年的減碳量)
一盞T5 日光燈節省 14瓦
14W*24Hr/1000= 0.336 (一盞T5燈具1天節省的度數)
0.336*365天*400盞*$1.8= 88300 (一年省下來的錢)
400* $ 500 = $200000 (投入經費)
0.288*365*400*0.638 = 31公噸 (一年的減碳量)
全部花費大約 44萬 不過只要 2.3 年就全部回收
以後每年都可節省 17萬6千
LED 約有50000小時壽命保守一點換算大約是3~5年,T5燈具壽命為傳統日光燈的 3倍 由於社區規模較大像我們每週三天每個月支付52000元給消防工程公司他們派員負責維修社區內各式大小機電問題,當然這個換裝工作在不增加費用情況下就找他們處理,他們預計三個月內完成所有換裝。接下來我們也在考慮換掉社區裡燒瓦斯的溫水游泳池(燃料費一年140多萬) 將他換成熱泵熱水器(一年可省下$70幾萬),等管委諸公們通過後到時再向各位報告細節。
|