消防設備的問題有了回應了
發起人 slodnet      2008-04-26 00:47:56 IP:61.60.105.***
經過連日來不斷的求證,詢問了消防設備師及消防隊的幾個學長
在這個部份,有了新的解答。

以下是設備師的回覆

首先!該社區應為單純住宅用途,即所謂集合住宅,依據消防安全
設備設置標準第12條分類為乙類第七目,貴社區A~E共5棟建築物
每棟各層並無法相通,僅一樓及地下室有相通,各棟各層均為雙
拼2戶

依據消防安全設備設置標準第一百五十七條第二款規定:

第二層以上之樓層或地下層供第十二條第一款第三目、第二款第
七目使用,其收容人員在三十人(其下面樓層供第十二條第一款
第一目、第二目、第四目、第五目、第七目、第二款第二目、第
六目、第七目、第三款第三目或第四款所列場所所使用時,應為
十人)以上一百人以下時,設一具,超過一百人時,每增加(包
括未滿)一百人增設一具。

以及第一百六十條第六款規定 集合住宅、寄宿舍 合計其居住人
數,每戶以三人計算。

並配合內政部(86) 台內消 字第 8676059 號執法疑義

提案四:
十二層集合式住宅大樓採複層式設計 (即兩層一戶,由下層進出,
上層無出入口) ,且每一梯間均以無開口之防火牆區隔且無通路可
互通,請就左列問題釋示:

決議四:
對於同一建照分數座安全梯之建築物,檢討其避難器具設置數量
時,如同一樓層無法使用另一安全梯逃生時,應採分梯間之方式檢
討其收容人員數。

綜觀以上3點,各棟各層2戶*3人=6人<10人得免設避難器具,是以實際居住狀況作考量。

另外,一般建商都會製作一本水電消防竣工圖給管理委員會,可向
管委會調閱該本竣工圖說,若擔心竣工圖會造假,竣工圖說上面圖
框會有建築師 水電技師 消防技師等設計單位資料,跟原設計單位
詢問就可以確認竣工圖說真不真實。


既然如此,我想社區的消防疑慮應該就可以消除了,不然就照著
設備師的回覆,向管委會調閱竣工圖說向消防技師詢問吧!
回應者:dodoro      2008-04-26 21:13:36 IP:218.162.68.***
辛苦了
回應者:00000000      2008-04-26 14:58:56 IP:118.167.128.***
沒問題.
回應者:slodnet      2008-04-26 11:50:32 IP:61.60.105.***
回覆 00000000 於 2008-04-26 06:40:30 的發文內容:
小兄弟您真是位熱心又好學的好青年.
本社區建設公司將社區所有.應有的峻工圖都交付委員會.保管中.沒有伪造的竣工圖.我(林媽媽)代表委員會在此說明.只是有些住戶不解為何沒有緩降機罷了.謝謝您對社區關愛.及多方求證給予住戶需求的【答案】。感激不盡。
嗯,不過希望到時我想和管委會借閱一下我們的竣工圖說
或是消防圖,還請您佬多幫一下忙。
回應者:00000000      2008-04-26 06:40:30 IP:118.167.128.***
小兄弟您真是位熱心又好學的好青年.
本社區建設公司將社區所有.應有的峻工圖都交付委員會.保管中.沒有伪造的竣工圖.我(林媽媽)代表委員會在此說明.只是有些住戶不解為何沒有緩降機罷了.謝謝您對社區關愛.及多方求證給予住戶需求的【答案】。感激不盡。